Анализ теплопотребления за наблюдаемый период (с 1.11.2011 по 15.01.2012) Космонавтов 57
Итак, по просьбе SSF и предоставленным данным выполнен сравнительный анализ фактического (полученного от ТСО) и нормативного (ТСН 23-311-2000. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий. Смоленская область) теплопотребления.
В расчетах Требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания q = 87 кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·С·сут)] Это значение соответствует зданиям с тепловой защиой нормируемым более ранним документом от 90г и нескольео завышен по отношению к современным стандартам. Также дополнительно принимаем в расчете коэффициент 1,13 учитывающий отапливаемую площадь лестничных клеток в увеличении общей отапливаемой площади дома. Итого принимаем в расчете 6251х1,13 =7064 м2 По диаграммам видно что имеется перетоп. На последней диаграмме отражающей разницу между фактическими и нормативными значениями теплопотребления рис4 это хорошо видно. Области в плюсовых значениях преобладают.
Такой анализ хорошо показывает потенциальную экономию, которую могли бы получить жильцы применяя у себя в доме САР отопительными нагрузками. суммируя показания жельых столбцов по рис4 (за весь наблюдаемый период) получаем 58 Г кал. Вот такое кол тепла жильцы смогли бы сэкомить, по деньгам это будет, соответственно 58х1650 = 95 700 руб. такая экономия будет плюсоватся дополнительно к зкономии от точного приборного учета (по теплосчетчику).
Рано говорить, но похоже средняя температура нынешнего отопительного сезона опять будет близка к нулю. Средняя нормативная температура отоп периода по Смоленсеой области между тем принимается равной - 2,5 град С
А каждый градус выше этого значения дает снижение затрат на отопление на 4%. Вот как то так.