Ярцевский городской форум

О городе => Жилищно-коммунальное хозяйство => Расчеты и программы для ЖКХ => Тема начата: bering от 19 Август 2012, 18:32:47

Название: Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания
Отправлено: bering от 19 Август 2012, 18:32:47
Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания в формате Excel.
Программа может быть использована для приближенной оценки количества тепловой энергии потребляемой зданием МКД (многоквартирного дома) типовых серий по отопительному обьему и температуре наружного воздуха
Источник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8950
Название: Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания
Отправлено: burmack от 17 Ноябрь 2012, 19:37:28
Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания в формате Excel.
Программа может быть использована для приближенной оценки количества тепловой энергии потребляемой зданием МКД (многоквартирного дома) типовых серий по отопительному обьему и температуре наружного воздуха
Источник http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8950
Благодарю!
Штука интересная!

Непонятен смысл коэфициентов и с какого потолка их брать.
И можно ли /с какими коэфициентами/ считать на отдельный дом?

Сама методика имеется? В эксель то можно и чёрта с рогами забить.
Название: Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания
Отправлено: bering от 17 Ноябрь 2012, 20:50:22
Поправочные коэффициенты берутся в соответствии  самой холодной пятидневки, для наших условий это будет -26 С (смотри  далее по СНиПам)  Отапливаемый обьем многоквартирного дома  считается по наружному периметру в него не взодят подвал и технический этаж. Если они у вас все таки отапливаются за счет плохой теплоизоляции труб то это надо устранять.
Следует учитывать что результат будет  завышен  на 10-13% от реально требуемого (надо смотреть СНиПы там они оговорены) Нормативы естественно перестраховывают фактически требуемые нагрузки.
А какая методика нужна?  Температуру наружного воздуха применяйте среднюю фактическою  за отопительный сезон. Диаграмма по прошедшим периодам выложена в этом разделе.  Зная количество суток отопительного периода можно определить количество кВтч или гигакалорий потребляемым вашим домом за отопительный период при оптимальных нагрузках (без перетопов-недотопов)
Территориальные строительные нормы можно посмотреть здесь http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7682/index.htm
Название: Укрупненный расчет теплопотерь по удельным тепловым характеристикам здания
Отправлено: burmack от 17 Ноябрь 2012, 21:15:40
Поправочные коэффициенты берутся в соответствии  самой холодной пятидневки, для наших условий это будет -25С (по СНиПам).  В отапливаемый обьем многоквартирного дома  не взодят подвал и технический этаж. Если они у вас все таки отапливаются за счет плохой теплоизоляции труб то это надо устранять.
Следует учитывать что результат будет  завышен  на 10-13% от реально требуемого (надо смотреть СНиПы) Нормативы естественно перестраховывают реально требуемые нагрузки.
А какая методика нужна?  Температуру наружного воздуха применяйте среднюю фактическою  за отопительный сезон. Диаграмма по прошедшим периодам выложена в этом разделе.  Зная количество суток отопительного периода можно определить количество кВтч или гигакалорий потребленных вашим домом
Территориальные строительные нормы можно посмотреть здесь http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7682/index.htm
Аккурат СНиПов мне и не хватало.
Теперь действительно всё просто.